Je souhaite faire bâtir une maison de plain-pied en Loire-Atlantique. Les caractéristiques sont les suivantes :
- Les murs: béton cellulaire de 25cm (R=2,95) doublés de 80 10 en panneaux de marque commerciale SIS REV (EFFISOL) donc le R=3,49. En cumul des 2 R, j’arrive au R=6,44.
- Les menuiseries en PVC avec des vitres 4/20/4 volets roulants.
- Isolation des combles perdus en laine de roche soufflée pour obtenir un R=8.
- Je compte installer une VMC double flux.
Cette orientation répond-elle aux normes RT2012 ?
Merci d’avance de votre point de vue. Cordialement vôtre,
ISOLATION DE COMBLES
Testez votre éligibilitéDepuis le 1er janvier 2013, la totalité des permis de construire de bâtiments neufs à usage d’habitation sont dans l’obligation d’être en conformité avec les dispositions mises en place par la Règlementation Thermique 2012.
À titre d’exemple, toutes les constructions neuves se verront donc dans l’obligation d’afficher une consommation d’énergie primaire inférieure à 50kWh/m2/an (contre une moyenne de 150kWh/m2/an relevée dans la plupart des logements).
Pour être en conformité avec les dispositions de la réglementation RT 2012, tout bâtiment neuf devra notamment satisfaire à plusieurs exigences, notamment en termes :
- d’efficacité énergétique minimale du bâti (Bbiomax) ;
- de consommation maximale d’énergie primaire, 50 kWhEP/m2.an en moyenne (Cepmax) ;
- de confort d’été (Tic) ;
- de recours aux énergies renouvelables en maison individuelle ;
- de traitement des ponts thermiques ;
- d’étanchéité à l’air ;
- de superficie minimale des baies vitrées (1/6 de la surface habitable) ;
- de prise en compte de la production locale d’électricité en habitation (Cepmax + 12 kWhEP/m²/an) ;
- de mesure ou d’estimation des consommations d’énergie par usage.
Pour ce qui est des performances devant être atteintes par les murs du bâtiment à usage d’habitation, une résistance thermique en m2K/W (aussi appelée R) d’un minimum de 4 est de mise. Avec un score de 6,44, vos murs remplissent ce critère.
En ce qui concerne les combles, le score d’isolation thermique devant être atteint est de 8 au minimum. Encore une fois, vous êtes dans la moyenne.
La règlementation RT 2012 n’impose pas de s’équiper d’une VMC à double flux mais de faire en sorte que le seuil maximum de consommation énergétique (Cepmax) fixé à 50kWh d’énergie primaire par m2 et par an en moyenne ne soit pas dépassé.
Pour ce qui est des menuiseries, des vitres et des volets roulants, trois critères doivent être pris en compte afin de déterminer si les exigences qu’impose la règlementation RT 2012 sont satisfaites :
- l’isolation thermique, le facteur solaire (Sw) et le facteur de transmission lumineuse (TLw) de la menuiserie vitrée.
D’autres critères comme la localisation géographique, l’étanchéité (un seuil de débit de fuites de 0,6 m3/h/m2 exprimé en m3 d’air par heure ne doit pas être dépassé) et l’exposition de l’habitation doivent également être pris en considération.