Je vais bientôt refaire l’installation électrique de ma salle de bains et ma femme insiste pour que je respecte les distances de sécurité entre les prises électriques et les points d’eau. Je l’ai rassurée en lui disant que je m’en occuperais mais en réalité j’ignorais qu’il y avait des distances à respecter. Quelles sont-elles ?
ISOLATION DE COMBLES
Testez votre éligibilitéVotre femme a raison : il y a bien une norme de distance à respecter entre une prise de courant et un point d’eau (baignoire, douche, etc.) Tout d’abord, l’installation électrique d’une salle de bains doit respecter la norme NF C 15-100. Mais en plus toute salle d’eau doit être divisée en quatre volumes de protection.
- Pour le volume « 0 » (intérieur d’une baignoire et d’une douche) : aucun appareil électrique n’est toléré à l’exception des luminaires basse tension intégrés dans le fond des baignoires de balnéothérapie.
- Pour le volume « 1 » (Zone située au-dessus du volume ” 0 ” et montant jusqu’à 2,25 m au-dessus du fond de la baignoire et de la douche mais aussi située en dessous de la baignoire si on peut y accéder sans outil) : seul le chauffe-eau à accumulation est toléré (mais il ne doit pas être branché sur une prise).
- Pour le volume « 2 » (Zone de 60 cm située autour de la baignoire et de la douche) : ne sont tolérés que les luminaires portant le symbole IP x 3 et les prises de courant de type rasoir, c’est-à-dire de faible puissance et reliées à la terre.
- Pour le volume « 3 » (Zone située au-delà du volume 2 et jusqu’à 2,40 m autour de la baignoire et de la douche ) : ne sont autorisés que les prises de courant reliées à la terre, les appareils électriques portent la mention IP x 3 ou reliés à la terre et les appareils fixes protégés contre les chutes de gouttes d’eau et porteurs du symbole IP x 3.
En dehors de ces volumes, il est le plus souvent conseillé de respecter une distance comprise entre 40 cm et 60 cm entre une prise électrique et un évier ou un lavabo.