Bonjour,
Ma VMC faisant beaucoup de bruit , j’ai décidé de la changer. Mais en la démontant, j’ai remarqué qu’il s’agissait d’un vieux modèle sur lequel était branché le conduit d’évacuation des gaz brulés de la chaudière.
Après renseignements, il parait que c’est interdit car des risques de rejet de monoxyde de carbone par les bouches d’aération seraient à craindre.
Lors de l’entretien, le chauffagiste n’a rien signalé. Est-ce normal ?
J’ai acheté un détecteur monoxyde de carbone. Est-ce suffisant ?
Quels travaux me conseillez-vous d’effectuer ? Débrancher ce conduit de la VMC et le mettre directement en toiture ? Mais alors, le petit ventilateur d’extraction de la chaudière sera-t-il suffisant pour évacuer ces gaz (entre 3 et 4 mètres de tubage jusqu’à la toiture) ?
Ou dois-je installer un kit ventouse ?
Merci.
ISOLATION DE COMBLES
Testez votre éligibilitéSi une habitation a fait l’objet de l’installation d’une VMC n’étant pas adaptée à l’extraction des produits issus de la combustion de générateurs à gaz, il est interdit de raccorder ces derniers sur l’installation.
Seules les VMC « gaz » capables non seulement d’extraire mécaniquement les fumées mais aussi d’assurer la ventilation des logements peuvent être raccordées aux appareils à gaz dont le logement serait doté.
Dans tous les cas, il convient de s’assurer, sécurité oblige, qu’en raison du phénomène de dépression provoqué à l’intérieur du logement par l’évacuation mécanique de l’air, les produits issus de la combustion ne risquent pas d’être refoulés. De même, l’installation d’un détecteur n’est pas suffisante, à elle seule, à écarter tout risque d’accident.
Vous pouvez effectivement débrancher le conduit d’évacuation de gaz brûlés de la VMC afin de l’implanter en toiture. Conformément à l’arrêté du 22 octobre 1969, si votre toiture présente une inclinaison égale ou supérieure à 15 °, la hauteur du débouché devra alors dépasser le faitage de 40 cm.
Pour ce qui est de l’éventuelle implantation d’un terminal « ventouse à gaz » permettant de raccorder votre chaudière directement à l’extérieur, la longueur totale des conduits (d’amenée et d’évacuation) des fumées devra être inférieure ou égale à la longueur de raccordement maximale admissible pour votre chaudière.
Quoiqu’il en soit, nous vous invitons à rentrer en contact avec un professionnel afin qu’il vous accompagne dans votre démarche et vous fasse bénéficier de son expertise.