Bonjour,
Je dispose de deux prises de courant dans ma salle de bains. L’une est au-dessus du lavabo, encastrée dans un meuble à environ 1m80 du sol.
L’autre se trouve derrière la porte sur un mur recouvert de carrelage. Elle est à 30 cm du sol.
Ma salle de bains est-elle aux normes ?
Merci.
ISOLATION DE COMBLES
Testez votre éligibilitéLe positionnement des prises électriques dans une salle de bains doit respecter les dispositions prévues par la norme NF C 15-100.
Une salle de bains se découpe en 4 volumes distincts, au sein desquels certaines distances doivent être respectées.
À l’intérieur du volume « 0 » qui correspond à la baignoire ou à la douche, aucune prise ni aucun appareil électrique ne sont tolérés.
À l’intérieur du volume « 1 » qui correspond à une zone de 2,25 m à partir du fond de la baignoire ou de la douche, ne sont autorisés que les appareils d’éclairage et les interrupteurs Très Basse Tension de Sécurité 12 V, certifiés NF et protégés contre les protections d’eau (IP X 4 minimum).
Pour ce qui est du volume « 2 » qui s’étend sur 3 mètres de hauteur (à partir du fond de la baignoire ou de la douche) jusqu’à une distance de 60 cm à compter du rebord de la baignoire ou de la douche, seules sont tolérées les prises électriques de type « rasoirs » dotées d’un transformateur de séparation.
Enfin, le volume « 3 » qui s’étend sur 3 mètres de hauteur, 2,40 m de longueur et commence là où se termine le volume « 1 », seules sont autorisés les prises de courant de type 2P + T et les boîtes de connexion. Elles doivent être revêtues de la marque NF et offrir une protection contre les chutes verticales de gouttes d’eau (ou IPX 1).