Bonjour,
La norme NF C-15-100 définit quels appareils électriques peuvent être posés dans les zones protégées de la salle de bain.
Mais les conducteurs électriques passés sous goulotte peuvent-ils passer par ces espaces ?
Merci.
ISOLATION DE COMBLES
Testez votre éligibilitéLes conducteurs électriques sous goulotte ou gaine isolante sont tolérés au sein du volume 3 de la salle de bains. Pour info, il s’agit de la totalité de la zone située à plus de 60 cm à moins de 2,40 m de distance du volume 0 (baignoire ou douche) pour une hauteur maximale de 2,25 m.
En effet et comme l’impose la norme NF C-15-100, ne sont autorisés dans le volume 3 que les appareillages électriques et les matériels électriques de classe I ainsi que les prises de courant de type 2P + T et les boîtes de connexion. Ils doivent être revêtus de la marque NF mais également protégés contre les chutes verticales de gouttes d’eau (ou IPX 1).
Quant aux limitations qui s’appliquent dans les volumes 0, 1 et 2, elles sont encore plus restrictives.
Rappelons que si le volume 0 désigne l’intérieur de la baignoire ou du receveur de douche ; le volume 1 se réfère quant à lui à la zone située à partir du fond de la baignoire (jusqu’à 2,25 m de hauteur) et le volume 2 correspond à une zone de 3 m de hauteur en partant du fond de la baignoire et d’une distance de 60 cm à partir du rebord de la baignoire.